일시적으로 발생한 열, 연기 또는 먼지로 인해 감지기가 화재신호를 발신… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차
일시적으로 발생한 열, 연기 또는 먼지로 인해 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소에 대하여 자동화재탐지설비의 수신기는 축적 기능이 있는 것으로 설치해야 한다. 설치대상이 아닌 것은?
1
다신호방식의 감지기를 설치한 장소
2
감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소
3
지하층으로 환기가 잘되지 아니하는 장소
4
무창층으로 실내면적이 40m2 미만인 장소
해설
지하층ㆍ무창층 등으로 환기가 잘되지 않는 장소, 실내면적이 40제곱미터 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소처럼 일시적으로 발생한 열ㆍ연기ㆍ먼지로 비화재보 우려가 있는 곳에는 축적기능이 있는 수신기를 설치하여야 한다.
다만 축적형 감지기, 복합형 감지기, 다신호방식의 감지기, 아날로그방식 감지기 등 자체적으로 비화재보를 억제할 수 있는 감지기를 설치한 장소는 축적기능 수신기 설치대상에서 제외된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 일시적으로발생된열,연기,먼지등으로연기감지기가화재신호를발신할우려가있는곳에축적기능이있는자동화재탐지설비의수신기를설치하여야한다.이경우에해당하는장소3가지를쓰시오.</23~20년소방설비기사 (전기분야)필답형 실기시험
- 자동화재탐지설비의감지기지하층,무창층등으로서환기가잘되지아니하거나실내면적이40m제곱미만인장소,감지기의부착면과실내바닥과의거리가2.3m이하의곳으로서일시적으로발생한열19~년 소방설비기사 (전기분야)실기 필답형
- 축적기능이없는감지기적용제외장소3가지를쓰시오 -지하층*무장층으로환기가잘되지않는장소 -실내면적인40m^2미만인장소 -감지기의부주관식 16 ~ 22년 기출