모두CBT

축적기능이 없는 감지기 적용제외장소 3가지를 쓰시오 상세 페이지

축적기능이 없는 감지기 적용제외장소 3가지를 쓰시오

해설

- 지하층*무장층으로 환기가 잘 되지 않는 장소

- 실내면적인 40m^2 미만인 장소

- 감지기의 부착면과 실내 바닥의 거리가 2.3m 이하인장소로서 일시적으로 발생한 열,연기,먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 때