60 Hz, 120 V 정격의 단상유도전동기가 있다. 이 전동기의 출력… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차
60 Hz, 120 V 정격의 단상유도전동기가 있다. 이 전동기의 출력은 5HP, 효율은 88%, 역률이 60%라면 이 역률을 100%로 개선하기 위한 병렬콘덴서의 용량은 약 몇 kVA 인가?
1
3.6
2
4.7
3
5.7
4
6.1
해설
전동기의 입력전력은 이며, 역률 0.6일 때 무효전력은 이다.
역률을 100%로 개선하면 무효전력이 0이 되어야 하므로 필요한 콘덴서 용량은 과 같은 약 로 계산된다.