모두CBT

자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준 중 지하구의 경우 하나의 경계구역의… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차
자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준 중 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 몇 m 이하로 하여야 하는가? (단, 감지기의 형식승인 시 감지거리, 감지면적 등에 대한 성능을 별도로 인정받은 경우는 제외한다.)
1
1500
2
1000
3
700
4
600
해설

자동화재탐지설비의 경계구역 설정기준에서 지하구는 그 특수한 구조를 고려하여 하나의 경계구역의 길이를 700m 이하로 하도록 별도로 규정하고 있다(감지기의 형식승인 시 감지거리·감지면적 등의 성능을 별도로 인정받은 경우는 제외).

일반적인 경계구역은 하나의 층을 원칙으로 하되 면적·한 변의 길이 등으로 제한하는 것과 달리, 지하구는 선로 형태의 구조 특성상 길이를 기준으로 별도 관리한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.