단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 … | [전기기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 15년 3회차
단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 전류의 최소값은 몇 A인가? (단, 수용률 100%, 전등 부하의 합계 5A, 한 대의 정격전류 10A인 전열기 2대, 정격전류 40A인 전동기 1대이다.)
1
55
2
65
3
75
4
130
해설

전동기와 그 밖의 부하가 섞인 간선의 굵기는, 전동기 정격전류 합계 IMI_M과 전동기 이외 부하의 정격전류 합계 IHI_H를 나누어 다음과 같이 계산한 전류 이상을 흘릴 수 있어야 한다.
IM≤50 [A]I_M\le 50\,[\mathrm{A}]이면 I=1.25IM+IHI=1.25I_M+I_H
IM>50 [A]I_M>50\,[\mathrm{A}]이면 I=1.1IM+IHI=1.1I_M+I_H
전동기 이외 부하는 전등 5 [A]5\,[\mathrm{A}]와 전열기 10×2=20 [A]10\times 2=20\,[\mathrm{A}]이므로
IH=5+20=25 [A]I_H=5+20=25\,[\mathrm{A}]
전동기는 1대뿐이므로 IM=40 [A]I_M=40\,[\mathrm{A}]이고 50 [A]50\,[\mathrm{A}] 이하이므로 1.25배를 적용한다.
I=1.25×40+25=50+25=75 [A]I=1.25\times 40+25=50+25=75\,[\mathrm{A}]
수용률이 100%이므로 별도의 감소는 없다. 전동기에 1.25배를 적용하지 않고 단순 합산하면 40+25=65 [A]40+25=65\,[\mathrm{A}]가 되어 기동 전류를 감당하지 못한다.