단상 2선식 220V로 수전하는 곳에 부하전력이 65kW, 역률이 85%, 구내배선의 상세 페이지
단상 2선식 220V로 수전하는 곳에 부하전력이 65kW, 역률이 85%, 구내배선의 길이가 100m 일 때 전압강하를 5V까지 허용하는 경우 배선의 최소 굵기(㎟)는 약 얼마인가?
①121.46
②142.89
③210.36
④247.49
해설
④
1. 부하전류(I) 계산: I = P / (V * cosθ) = 65,000W / (220V * 0.85) ≈ 347.8 A.
2. 전선 단면적(A) 계산 공식 (단상 2선식): A = (35.6 * L * I) / (1000 * e) = (35.6 * 100m * 347.8A) / (1000 * 5V) ≈ 247.6 ㎟.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.