그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 를 통해서 1선 지락고장이 발생되었을 때 고장점에서 본 영상 %임피던스는? 단, 그림에 표시한 임피던스는 모두 동일용량, 100[MVA] 기준으로 환산한 %임피던스임
1
2
3
4
해설
그림의 변압기는 발전기측이 Δ, 154[kV]측이 중성점 접지된 Y이므로 영상전류는 Δ 권선 안에서만 순환하고 발전기쪽으로는 넘어가지 못한다. 따라서 와 은 고장점에서 본 영상회로에 나타나지 않는다.
영상회로에 남는 것은 선로 과 변압기 이고, 1선 지락에서 지락점 임피던스는 정상·역상·영상 세 회로에 걸쳐 작용하므로 영상분으로 몰아서 표현하면 가 된다.
그러므로 이다.