저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 1회차
저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
저압 뱅킹 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
2
밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
3
배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F와 F2의 중간 값이다.
4
수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.
해설
밸런서는 부하 불평형에 따른 중성선측 전압 불평형을 보정하기 위한 권수비 1의 단권변압기로, 중성선이 있는 단상 3선식 배전방식에 사용된다. 중성선이 없는 단상 2선식에는 필요하지 않으므로 이 설명이 틀렸다. 저압 뱅킹 방식이 전압변동을 경감하는 점, 부하율 F일 때 손실계수가 F와 F² 사이의 값을 갖는 점, 수용률이 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값이라는 설명은 모두 옳다.