3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼… | [전기기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 3회차
3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼마인가? (단, 배전거리, 배전전력 및 전력손실은 같고, 4선식의 중성선의 굵기는 외선의 굵기와 같으며, 외선과 중성선간의 전압은 3선식의 선간전압과 같다.)
1
4/9
2
2/3
3
3/4
4
1/3
해설
전력, 배전거리, 전력손실, 전압이 동일한 조건에서 각 방식의 전선 소요량을 1φ2W식을 기준으로 비교하면 3상3선식은 3/4, 3상4선식은 1/3에 해당한다. 따라서 3상3선식 대비 3상4선식의 전선 소요량 비는 (1/3)을 (3/4)로 나눈 값인 4/9가 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[전기기사 필기] 16년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 5[km]의3상3선식배전선로말단에1,000[kw],역률80[%](지상)부하가접속되어있다.전력용콘덴서로역률을95[%]로개선하면이선로의전압강하·전력손실은개선전의몇[%전기기사 실기 2022년 3회 기출유형문제
- 평형3상회로에서측정된선간전압과전류의실효값이각각28.87v,10a이고,역률이0.8일때3상무효전력의크소방설비기사(전기분야) : 2020년 3회
- 각지점간저항이모두같다고할때간선a~d구간에전원을공급하려한다.전력손실을최소로하려면a~d중어느지점이가장좋은가?(a점20[a],b점30[a],c점40[a],d점50[a]전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제