4단자 정수 A=D=0.8, B=j1.0인 3상 송전선로에 송전단 전압 160kV를 인가할 때 무부하시 수전단 전압은 몇 kV인가?
1
154
2
164
3
180
4
200
해설
4단자 정수의 정의식은 이다. 무부하이면 수전단 전류가 이므로 항이 사라진다.
[kV]
수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상에 해당한다. 은 때문에 계산에 쓰이지 않는다.