4단자 정수 A=D=0.8, B=j1.0인 3상 송전선로에 송전단 전압… | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 3회차
4단자 정수 A=D=0.8, B=j1.0인 3상 송전선로에 송전단 전압 160kV를 인가할 때 무부하시 수전단 전압은 몇 kV인가?
1
154
2
164
3
180
4
200
해설

4단자 정수의 정의식은 Vs=AVr+BIrV_s=AV_r+BI_r이다. 무부하이면 수전단 전류가 Ir=0I_r=0이므로 BB항이 사라진다.
Vs=AVrV_s=AV_r
Vr=VsA=1600.8=200V_r=\dfrac{V_s}{A}=\dfrac{160}{0.8}=200 [kV]
수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상에 해당한다. B=j1.0B=j1.0Ir=0I_r=0 때문에 계산에 쓰이지 않는다.