22kV, 60Hz 1회선의 3상 송전선에서 무부하 충전전류는 약 몇 … | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 17년 3회차
22kV, 60Hz 1회선의 3상 송전선에서 무부하 충전전류는 약 몇 A인가? (단, 송전선의 길이는 20km이고, 1선 1km당 정전용량은 0.5㎌이다.)
1
12
2
24
3
36
4
48
해설
충전전류는 선로의 대지정전용량에 흐르는 전류이므로 상전압을 기준으로 계산한다.
1선의 정전용량은 1km당 0.5μF에 길이 20km를 곱해 [μF]
[A]
약 48A이다. 상전압 대신 선간전압 22kV를 그대로 넣으면 배인 83A가 되어 맞지 않는다.