모두CBT

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는… | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 2회차
샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인제감전보호용 누전차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?
1
5
2
10
3
15
4
30
해설

인체가 물에 젖어 있으면 인체 저항이 크게 낮아져 같은 접촉전압에도 훨씬 큰 감전전류가 흐른다. 그래서 욕실 등 물기 있는 장소의 콘센트에는 일반 장소보다 강화된 보호를 요구한다.
일반 장소의 인체감전보호용 누전차단기: 정격감도전류 30 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하
물에 젖은 상태에서 사용하는 장소(샤워시설 있는 욕실 등): 정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형
따라서 정격감도전류는 15 mA 이하이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.