모두CBT

물을 사용하는 장소에 콘센트를 설치하는 경우 저압 차단기의 정확한 명칭… | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지

9
물을 사용하는 장소에 콘센트를 설치하는 경우 저압 차단기의 정확한 명칭은?
해설
인체 감전보호용 누전차단기(정격 감도전류 15[mA] 이하)


[해설]

KEC 콘센트 시설 기준에 따라 욕실처럼 인체가 물에 젖은 상태로 전기를 쓰는 곳의 콘센트는 인체감전보호용 누전차단기로 보호한다.

물에 젖으면 인체 저항이 크게 떨어져 작은 누설전류로도 감전 사고가 나기 쉽다. 그래서 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 고감도·고속형을 쓴다.

혼동 주의: 일반 배선용 차단기는 과부하·단락 보호용이라 감전 보호를 대신할 수 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 기타 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기