송전선의 전류가 0.01초 사이에 10kA 변화될 때 이 송전선에 나란… | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 3회차
송전선의 전류가 0.01초 사이에 10kA 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도 전압은 몇 V인가? (단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3mH이다.)
1
30
2
300
3
3000
4
30000
해설
두 회로가 상호유도계수 으로 결합되어 있을 때 유도되는 전압은 이다.
전류 변화율은 A/s 이다.
V
시간 0.01초와 전류 10 kA 의 단위 환산을 빠뜨리지 않는 것이 요점이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[전기기사 필기] 19년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 주파수60[hz]송전선의특성임피던스가600[ω],선로길이가l일때답하시오.(전파속도3\times10^5[km/s]) <전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제
- 22.9[kv]·60[hz]1회선3상지중송전선의무부하충전용량[kva]을구하시오.(선로길이50[km],1선의1[km]당정전용량0.01[μf])(5점) 1선총정전용량전기기사 실기 2021년 2회 기출유형문제
- ☆ 송전선의경우복도체방식으로송전하는데이는어떤방전손실을줄이기위한것인가? 복도체방식:복도체방식은3상송전선로에서한상의전선을2본이상으로분할한4과목(전기 및 화학설비 안전관리) 201~ 300