모두CBT

중성점 직접 접지식 전로에 접속되는 최대사용전압 161kV 인 3상 변… | [전기기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 1회차
중성점 직접 접지식 전로에 접속되는 최대사용전압 161kV 인 3상 변압기 권선(성형결선)의 절연내력시험을 할 때접지시켜서는 안 되는 것은?
1
철심 및 외함
2
시험되는 변압기의 부싱
3
시험되는 권선의 중성점 단자
4
시험되지 않는 각 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선의 임의의 1단자)
해설

중성점 직접접지식 전로에 접속되는 성형결선 변압기의 절연내력시험에서는 철심 및 외함, 시험되는 권선의 중성점 단자, 시험하지 않는 다른 권선의 임의의 1단자를 접지한 뒤, 시험되는 권선의 중성점 이외의 단자와 대지 사이에 시험전압을 가한다. 시험되는 변압기의 부싱은 시험전압이 실제로 걸리는 충전부의 인출구이므로 접지시켜서는 안 된다. 접지하면 시험전압이 그대로 단락되어 시험 자체가 성립하지 않는다.