모두CBT

3300/220V 변압기 A, B의 정격용량이 각각 400kVA, 30… | [전기기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 2회차
3300/220V 변압기 A, B의 정격용량이 각각 400kVA, 300kVA이고, %임피던스 강하가 각각 2.4%, 3.6% 일 때 그 2대의 변압기에 걸 수 있는 합성부하용량은 몇 kVA 인가?
1
550
2
600
3
650
4
700
해설

변압기를 병렬운전하면 부하 분담은 각 변압기의 자기용량에 비례하고 %임피던스에 반비례한다. 분담 지표를 계산하면
A는 4002.4=166.7\dfrac{400}{2.4}=166.7, B는 3003.6=83.3\dfrac{300}{3.6}=83.3
이므로 A와 B는 2 : 1로 나누어 부담한다.
A가 정격 400 kVA를 부담할 때 B는 200 kVA를 부담하며 이는 B의 정격 300 kVA 이내이므로, A가 먼저 한계에 도달한다.
따라서 걸 수 있는 합성부하용량은 400+200=600400+200=600 kVA이다. 두 정격을 그냥 더한 700 kVA를 걸면 A가 과부하가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.