모두CBT

다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은? | [전기기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 3회차
다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?
1
가공지선 설치
2
피뢰기 설치
3
매설지선 설치
4
소호각 설치
해설

역섬락은 뇌격전류가 철탑을 통해 대지로 흐를 때 탑의 접지저항이 커서 전위가 상승해 철탑에서 전선 쪽으로 섬락이 일어나는 현상이다. 이를 방지하려면 탑각의 접지저항을 낮추는 것이 핵심이며, 매설지선을 설치해 접지저항을 저감시키는 것이 가장 효과적인 대책이다.
가공지선과 피뢰기는 직격뢰나 이상전압을 억제하는 역할이고, 소호각은 섬락 시 아크를 유도해 전선 손상을 막는 장치로 역섬락 방지 대책과는 목적이 다르다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 20년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기