모두CBT

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는… | [전기기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 2회차
샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?
1
5
2
10
3
15
4
30
해설

인체가 물에 젖어 있으면 피부의 접촉저항이 크게 떨어져 같은 전압에서도 몸에 흐르는 전류가 훨씬 커진다. 그래서 욕실처럼 물을 사용하는 장소의 콘센트에는 일반 장소의 30 mA 보다 훨씬 민감한 차단기를 요구한다.
규정은 정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 인체감전보호용 누전차단기를 시설하는 것이다.
다만 인체감전보호용 누전차단기 대신 정격용량 3 kVA 이하의 절연변압기로 전원을 분리해 보호하는 방법도 인정된다. 어느 쪽이든 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.