극수 20, 주파수 60Hz인 3상 동기발전기의 전기자권선이 2층 중권… | [전기기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 22년 2회차
극수 20, 주파수 60Hz인 3상 동기발전기의 전기자권선이 2층 중권, 전기자 전 슬롯 수 180, 각 슬롯 내의 도체 수 10, 코일피치 7슬롯인 2중 성형결선으로 되어 있다. 선간전압 3300V를 유도하는데 필요한 기본파 유효자속은 약 몇 Wb인가? (단, 코일피치와 자극피치의 비 β = 7/9 이다)
1
0.004
2
0.062
3
0.053
4
0.07
해설
먼저 한 상의 직렬 권수를 센다. 전 도체 수는 180×10=1800 개, 한 상당 도체 수는 31800=600 개, 도체 2개가 1회이므로 300 회인데 2중 성형결선이라 병렬회로가 2 이므로 직렬로 이어진 권수는 N=2300=150 회 매극매상 슬롯수는 q=20×3180=3 이므로 분포계수는 kd=qsin6qπsin6π=3sin10∘0.5=0.52090.5=0.960 단절계수는 kp=sin2βπ=sin(97×90∘)=sin70∘=0.940 권선계수는 kw=kdkp=0.960×0.940=0.902 유기기전력식 E=4.44fNkwϕ 는 한 상의 값이므로 E=33300=1905 V 를 넣는다. ϕ=4.44×60×150×0.9021905=360441905≈0.053 Wb