동기 발전기 병렬운전시 생기는 횡류에대해 서술하시오 | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지
5
동기 발전기 병렬운전시 생기는 횡류에대해 서술하시오
해설
1) 고조파 무효순환 전류
- 전기자 권선의 저항손이 증가하여 과열의 원인이 된다
2) 동기화 전류
- 병렬 운전중인 발전기의 위상을 동기화 한다(같게 한다)
3) 무효순환 전류
- 병렬 운전중인 발전기의 전압을 동기화 한다(같게 한다)
[해설]
동기발전기를 병렬운전할 때 두 기의 기전력 조건이 서로 다르면 발전기 사이에 횡류(순환전류)가 흐른다.
- 고조파 무효순환전류는 기전력의 파형이 다를 때 흐르며, 전기자 권선의 저항손을 늘려 과열을 일으킨다.
- 동기화전류는 기전력의 위상이 다를 때 흐르며, 앞선 기는 부하를 더 맡고 뒤진 기는 덜 맡게 해 위상을 같게 만든다.
- 무효순환전류는 기전력의 크기가 다를 때 흐르며, 전압이 높은 기에는 감자작용을 일으켜 두 기의 전압을 같게 만든다.
외우는 요령: 파형→고조파, 위상→동기화, 크기→무효순환의 세 짝으로 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.