피상전력 100kVA, 유효전력 80kW인 부하가 있다. 무효전력은 몇 kVar인가?
1
20
2
60
3
80
4
100
해설

피상전력, 유효전력, 무효전력은 Pa2=P2+Pr2P_a^{2}=P^{2}+P_r^{2}의 관계를 가진다. 피상전력 100kVA, 유효전력 80kW이므로 무효전력은 Pr=1002802=100006400=3600=60kVarP_r=\sqrt{100^{2}-80^{2}}=\sqrt{10000-6400}=\sqrt{3600}=60\,kVar이다.