밀도가 1200kg/m3, 비열이 0.705kcal/kgㆍ℃인 염화칼슘 브라인을 사용하는 냉각기의 브라인 입구온도가 -10℃, 출구온도가 -4℃ 되도록 냉각기를 설계하고자 한다. 냉동부하가 36000kcal/h 라면 브라인의 유량은 얼마이어야 하는가?
1
118 L/min
2
120 L/min
3
136 L/min
4
150 L/min
해설
냉동부하는 로 나타낼 수 있으므로 질량유량은 이다.
온도차 ℃이므로 kg/h이다.
밀도로 나누어 체적유량으로 환산하면 m³/h이고, 분당으로 환산하면 L/min으로 계산된다.