내전압용 절연장갑의 각 등급에 대한 최대사용전압을 쓰시오등급최대사용전압… | 2024년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

내전압용 절연장갑의 각 등급에 대한 최대사용전압을 쓰시오

등급최대사용전압
교류
최대사용전압
직류
색상
00500( 3 )갈색
0( 1 )1500빨간색
1750011250흰색
21700025500노란색
32650039750녹색
4( 2 )( 4 )등색
해설

1. 1000

2. 36000

3. 750

4. 54000


[해설]

보호구 안전인증 고시는 내전압용 절연장갑의 등급마다 교류·직류 최대사용전압과 색상을 정해 두었다.

  • 등급 0(빨간색)의 교류 칸은 1,000V이다.
  • 등급 4(등색)의 교류 칸은 36,000V이다.
  • 등급 00(갈색)의 직류 칸은 750V이다.
  • 등급 4(등색)의 직류 칸은 54,000V이다.

직류 값은 같은 등급 교류 값의 1.5배라서 교류 값만 외우면 된다(500 × 1.5 = 750, 36,000 × 1.5 = 54,000).