1[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차
공기압축기에서 입구 공기의 온도와 압력은 각각 27℃, 100kPa이고, 체적유량은 0.01m3/s이다. 출구에서 압력이 400kPa이고, 이 압축기의 등엔트로피 효율이 0.8일 때, 압축기의 소요 동력은 약 몇 kW인가? (단, 공기의 정압비열과 기체상수는 각각 1kJ/(kg·K), 0.287kJ/(kg·K)이고, 비열비는 1.4이다.)
1
0.9
2
1.7
3
2.1
4
3.8
해설
먼저 질량유량을 이상기체 상태방정식으로 구한다: .
등엔트로피 출구온도는 이므로 등엔트로피 압축일은 이다.
등엔트로피 효율 0.8을 적용하면 실제 소요동력은 로 계산된다.