모두CBT

실내 난방을 온풍기로 하고 있다. 이 때 실내 현열량 6.5kW, 송풍… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
실내 난방을 온풍기로 하고 있다. 이 때 실내 현열량 6.5kW, 송풍 공기온도 30℃, 외기온도 -10℃, 실내온도 20℃일 때, 온풍기의 풍량(m3/h)은 얼마인가? (단, 공기비열은 1.005kJ/kgㆍK, 밀도는 1.2kg/m3이다.)
1
1940.2
2
1882.1
3
1324.1
4
890.1
해설

온풍기의 현열부하는 Q=ρ⋅V⋅cp⋅ΔtQ = \rho \cdot V \cdot c_p \cdot \Delta t 식으로 나타내며, 여기서 온도차는 송풍 공기온도와 실내온도의 차를 사용한다.

V=Q×3600ρ⋅cp⋅Δt=6.5×36001.2×1.005×(30−20)≈1940.2 m3/hV = \dfrac{Q \times 3600}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta t} = \dfrac{6.5 \times 3600}{1.2 \times 1.005 \times (30-20)} \approx 1940.2\ \text{m}^3/\text{h}

따라서 온풍기의 필요 풍량은 약 1940.2 m³/h로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기