증기가 디퓨저를 통하여 0.1MPa, 150℃, 200m/s의 속도로 유입되어 출구에서 50m/s의 속도로 빠져나간다. 이 때 외부로 방열된 열량이 500J/kg일 때 출구 엔탈피(kJ/kg)는 얼마인가? (단, 입구의 0.1MPa, 150℃ 상태에서 엔탈피는 2776.4kJ/kg이다.)
1
2751.3
2
2778.2
3
2794.7
4
2812.4
해설
디퓨저는 일 출입이 없는 정상류 장치이므로, 입출구 사이의 에너지 균형식은 로 쓸 수 있다(단위 kJ/kg 기준, 외부 방열은 음의 q).
속도 항은 이고 방열량은 이므로, 가 된다.