모두CBT

급수온도 5℃, 급탕온도 60℃, 가열전 급탕설비의 전수량은 2m3, … | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
급수온도 5℃, 급탕온도 60℃, 가열전 급탕설비의 전수량은 2m3, 급수와 급탕의 압력차는 50kPa일 때, 절대압력 300kPa의 정수두가 걸리는 위치에 설치하는 밀폐식 팽창탱크의 용량(m3)은? (단, 팽창탱크의 초기 봉입 절대압력은 300kPa이고, 5℃일 때 밀도는 1000kg/m3, 60℃일 때 밀도는 983.1kg/m3이다.)
1
0.83
2
0.57
3
0.24
4
0.17
해설

물의 팽창량은 ΔV=V(ρ1ρ21)\Delta V=V\left(\dfrac{\rho_1}{\rho_2}-1\right)로 구하며, 전수량 V=2m3V=2\text{m}^3, 급수 밀도 ρ1=1000kg/m3\rho_1=1000\text{kg/m}^3, 급탕 밀도 ρ2=983.1kg/m3\rho_2=983.1\text{kg/m}^3를 대입하면 ΔV=2×(1000983.11)0.0344m3\Delta V=2\times\left(\dfrac{1000}{983.1}-1\right)\approx0.0344\text{m}^3이다.

밀폐식 팽창탱크의 용량은 Vt=ΔV1P1P2V_t=\dfrac{\Delta V}{1-\dfrac{P_1}{P_2}}로 구하며, 초기 봉입 절대압력 P1=300kPaP_1=300\text{kPa}, 급수·급탕 압력차 50kPa을 더한 최종 절대압력 P2=350kPaP_2=350\text{kPa}을 대입하면 Vt=0.034413003500.24m3V_t=\dfrac{0.0344}{1-\dfrac{300}{350}}\approx0.24\text{m}^3로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.