위험물안전관리법령상 제조소등에 설치하는 옥외소화전 설비에 관한 기준이다. ( )에 들 상세 페이지
위험물안전관리법령상 제조소등에 설치하는 옥외소화전 설비에 관한 기준이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
옥외소화전설비는 모든 옥외소화전(설치개수가 4개 이상인 경우는 4개의 옥외소화전)을 동시에 사용할 경우에 각 노즐끝부분의 방수압력이 (ㄱ) kPa 이상이고, 방수량이 1분당 (ㄴ)L 이상의 성능이 되도록 할 것
①ㄱ: 100, ㄴ: 80
②ㄱ: 100, ㄴ: 260
③ㄱ: 170, ㄴ: 350
④ㄱ: 350, ㄴ: 450
해설
④
위험물 제조소등에 설치하는 옥외소화전설비의 성능 기준은 소방시설법의 일반 기준보다 강화되어 있습니다. 위험물안전관리법 시행규칙 [별표 17]에 따르면, 방수압력은 (ㄱ)**350 kPa** (0.35 MPa) 이상, 방수량은 (ㄴ)**450 L/min** 이상이어야 합니다.