모두CBT

이상기체 1kg을 300K, 100kPa에서 500K까지 “PVn=일정 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
이상기체 1kg을 300K, 100kPa에서 500K까지 “PVn=일정”의 과정(n=1.2)을 따라 변화시켰다. 이 기체의 엔트로피 변화량(kJ/K)은? (단, 기체의 비열비는 1.3, 기체상수는 0.287kJ/(kgㆍK)이다.)
1
-0.244
2
-0.287
3
-0.344
4
-0.373
해설
등록된 해설이 없습니다.