6인용 입원실이 100실인 병원의 입원실 전체 환기를 위한 최소 신선 … | [공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차
6인용 입원실이 100실인 병원의 입원실 전체 환기를 위한 최소 신선 공기량(m3/h)은? (단, 외기 중 CO2함유량은 0.0003m3/m3이고 실내 CO2의 허용농도는 0.1%, 재실자의 CO2발생량은 개인당 0.015m3/h이다.)
1
6857
2
8857
3
10857
4
12857
해설

필요 환기량은 재실자의 CO₂ 발생량을 실내 허용농도와 외기농도의 차로 나누어 구한다. 전체 재실 인원은 6×100=6006\times100=600명이므로 CO₂ 발생량은 M=600×0.015=9 m3/hM = 600\times0.015 = 9\ \mathrm{m^3/h}이다.

실내 허용농도는 0.1%=0.0010.1\% = 0.001, 외기 CO₂ 함유량은 0.00030.0003이므로, 필요 환기량은 Q=MCi−Co=90.001−0.0003≈12857 m3/hQ = \dfrac{M}{C_i-C_o} = \dfrac{9}{0.001-0.0003} \approx 12857\ \mathrm{m^3/h}로 계산된다.