지상 역률 80%, 1000kW의 3상 부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역률을 95%로 개선하려고 한다. 필요한 콘덴서의 용량(kvar)은 약 얼마인가?
1
421.3
2
633.3
3
844.3
4
1266.3
해설

부하의 유효전력이 1000kW, 개선 전 역률이 0.8이므로 개선 전 무효전력은 Q1=Ptan⁡θ1=1000×1−0.820.8=750 kvarQ_1 = P \tan\theta_1 = 1000 \times \dfrac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8} = 750\,\text{kvar} 이다.

역률을 0.95로 개선한 후의 무효전력은 Q2=Ptan⁡θ2=1000×1−0.9520.95≈328.7 kvarQ_2 = P \tan\theta_2 = 1000 \times \dfrac{\sqrt{1-0.95^2}}{0.95} \approx 328.7\,\text{kvar} 이다.

필요한 콘덴서 용량은 Q1−Q2≈750−328.7≈421.3 kvarQ_1-Q_2 \approx 750-328.7 \approx 421.3\,\text{kvar} 로 계산된다.