공기압축기에서 입구 공기의 온도와 압력은 각각 27℃, 100kPa 이고, 체적유량은 0.01m3/s 이다. 출구에서 압력이 400kPa이고, 이 압축기의 등엔트로피 효율이 0.8일 때, 압축기의 소요 동력(kW)은 얼마인가? (단, 공기의 정압비열과 기체상수는 각각 1 kJ/(kg·K), 0.287 kJ/(kg·K)이고, 비열비는 1.4 이다.)
1
0.9
2
1.7
3
2.1
4
3.8
해설

등엔트로피 온도비는 T2sT1=(P2P1)k1k=40.28571.486\dfrac{T_{2s}}{T_1} = \left(\dfrac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = 4^{0.2857} \approx 1.486이므로 T2s300×1.486445.8 KT_{2s} \approx 300 \times 1.486 \approx 445.8\ \text{K}이다.

등엔트로피 압축일은 ws=Cp(T2sT1)145.8 kJ/kgw_s = C_p(T_{2s}-T_1) \approx 145.8\ \text{kJ/kg}이고, 등엔트로피 효율을 반영한 실제 압축일은 w=ws0.8182.3 kJ/kgw = \dfrac{w_s}{0.8} \approx 182.3\ \text{kJ/kg}이다.

입구 공기 밀도는 ρ1=P1RT1=1000.287×3001.161 kg/m3\rho_1 = \dfrac{P_1}{RT_1} = \dfrac{100}{0.287 \times 300} \approx 1.161\ \text{kg/m}^3이고, 질량유량은 m˙=ρ1V˙0.01161 kg/s\dot m = \rho_1 \dot V \approx 0.01161\ \text{kg/s}이다. 소요동력은 W˙=m˙×w0.01161×182.32.1 kW\dot W = \dot m \times w \approx 0.01161 \times 182.3 \approx 2.1\ \text{kW}로 계산된다.