계수전단력(Vu)이 262.5kN일 때 아래 그림과 같은 보에서 가장 적당한 수직스터럽의 간격은? (단, 사용된 스터럽은 D13을 사용하였으며, D13철근의 단면적은 127mm2, fck=28MPa, fy=400MPa이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)
1
195
2
201mm
3
233mm
4
265mm
해설
단면은 b=300mm, d=500mm이며 스터럽은 2가닥(D13) 사용이므로 Av=2×127=254mm²이다.
콘크리트가 부담하는 전단강도 이며, 설계전단강도는 이다.
필요한 스터럽 전단강도는 이다.
간격은 로 계산되며, 이는 이내 조건도 만족하므로 233mm가 적절하다.