전단철근의 전단강도 Vs값의 산정결과,Vs > 1/3 람다 루트fc 상세 페이지
전단철근의 전단강도 Vs값의 산정결과,
Vs > 1/3 람다 루트fck * bw * d로 검토되었다.
다음그림에서 S2구간에 적용되는
수직스터럽의 최대간격을 구하시오
(단, 보의 유효깊이 d=550mm이다)
해설
(1) d/4 = 550/4 = 137.5mm이하 <- 지배
(2) 300mm 이하
중에 작은값
정답 : 137.5mm이하
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.