위험물제조소 등에 설치하는 자동화재탐지설비의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 23년 1회차
위험물제조소 등에 설치하는 자동화재탐지설비의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
경계구역은 원칙적으로 건축물의 2 이상의 층에 걸치지 않도록 한다.
2
상층이 있는 경우에는 원칙적으로 감지기를 설치하지 않을 수 있다.
3
하나의 경계구역 면적은 원칙적으로 600m 이하로 하고, 한 변의 길이는 50m 이하로 한다.
4
비상전원을 설치하여야 한다.
해설
틀린 설명은 '상층이 있는 경우에는 원칙적으로 감지기를 설치하지 않을 수 있다'이다.
위험물제조소등의 자동화재탐지설비 설치기준상 경계구역은 원칙적으로 건축물의 2개 층 이상에 걸치지 않도록 한다(다만 500m² 이하 범위에서는 예외적으로 2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있음).
하나의 경계구역 면적은 원칙적으로 600m² 이하이며 한 변의 길이는 50m 이하로 한다(건물 내부 전체를 조망할 수 있으면 1,000m²까지 완화).
정전 시에도 작동하도록 비상전원을 설치해야 한다.
그러나 감지기는 상층의 유무와 관계없이 지붕 또는 천장·벽의 옥내에 면한 부분에 화재를 유효하게 감지하도록 반드시 설치해야 하며, '상층이 있으면 감지기를 설치하지 않을 수 있다'는 규정은 존재하지 않는다. 따라서 틀린 설명은 상층이 있는 경우에는 원칙적으로 감지기를 설치하지 않을 수 있다는 것이다.