제조소등에 전기설비(전기배선, 조명기구 등은 제외한다)가 설치된 장소의 바닥면적이 150m일 때 설치해야 할 소형수동식소화기의 최소 개수는?
1
1개
2
2개
3
3개
4
4개
해설
위험물안전관리법 시행규칙(소화설비의 설치기준)에 따르면, 제조소등에 전기배선·조명기구 등을 제외한 전기설비가 설치된 장소에는 해당 장소의 바닥면적 100㎡마다 소형수동식소화기를 1개 이상 설치해야 한다.
바닥면적이 150㎡이므로 다음과 같이 계산된다.
따라서 최소 설치 개수는 2개이며 정답이다.