옥내소화전설비의 가압송수장치가 펌프를 이용하는 방식일 때, 펌프의 전양정 H 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 21년 4회차
옥내소화전설비의 가압송수장치가 펌프를 이용하는 방식일 때, 펌프의 전양정 는 다음 계산식으로 구한 값 이상이어야 한다. 전양정 를 구하는 식으로 옳은 것은?(단, 은 호스의 마찰손실수두, 는 배관의 마찰손실수두, 는 낙차이며, , , 의 단위는 모두 m이다)
1
2
3
4
해설
옥내소화전설비의 화재안전기준상 펌프방식 가압송수장치의 전양정은 다음 식으로 산출한 값 이상이어야 한다.
여기서 은 호스의 마찰손실수두, 는 배관의 마찰손실수두, 는 낙차이며, 마지막의 35m는 옥내소화전 노즐 선단의 방수압력(약 0.35MPa)을 수두로 환산해 더해주는 값이다. 따라서 세 손실수두의 합에 35m를 더한 ③이 옳다.
①은 방수압력 환산수두를 반영하지 않았고, ②는 35m가 아닌 0.35m로 잘못 표기했으며, ④는 낙차(h3) 항을 누락한 오답이다.