모두CBT

옥내소화전설비에서 압력수조를 이용하는 가 상세 페이지

옥내소화전설비에서 압력수조를 이용하는 가압송수장치는 소화용수를 안정적으로 공급하는 핵심 설비입니다. 이 장치에서 필요한 압력을 계산하는 공식은 설비의 성능과 효율성을 결정하는 데 중요합니다. 다음 질문에 답하여 압력수조 방식 가압송수장치에서 필요한 압력을 구하는 공식을 쓰고, 식에 사용되는 각 기호를 설명하시오.


#옥내소화전설비 #압력수조 #가압송수장치 #필요압력 #압력계산공식 #소방시설 #화재안전기준 #소방공학 #수리계산 #펌프성능 #기호설명 #위험물안전관리

해설

- 공식 = P = p₁ + p₂ + p₃ + 0.35MPa

- 기호

P : 필요한 압력(MPa)

p₁ : 소방용 호스의 마찰손실수두압(MPa)

p₂ : 배관의 마찰손실수두압(MPa)

p₃ : 낙차의 환산수두압(MPa)


[해설]

① 고가수조를 이용하는 가압송수장치

- 공식: H = h₁ + h₂ + 35m

- 기호

H : 필요한 낙차(m) / h₁ : 소방용 호스의 마찰손실수두(m) / h₂ : 배관의 마찰손실수두(m)

- 고가수조에는 수위계, 배수관, 오버플로우용 배수관, 보급수관 및 맨홀을 설치할 것.

② 압력수조를 이용하는 가압송수장치 (정답과 동일)

- 공식: P = p₁ + p₂ + p₃ + 0.35MPa

- 압력수조에는 압력계, 수위계, 배수관, 보급수관, 통기관 및 맨홀을 설치할 것.

③ 펌프를 이용하는 가압송수장치

- 공식: H = h₁ + h₂ + h₃ + 35m

- 기호

H : 펌프의 전양정(m) / h₁ : 소방용 호스의 마찰손실수두(m) / h₂ : 배관의 마찰손실수두(m) / h₃ : 낙차(m)