☆☆옥내소화전 가압송수장치 중 압력수조에 필요한 압력구하는 공식이다. … | 직8딴_위험물 산업기사_필답형(151~200) 상세 페이지
11
☆☆
옥내소화전 가압송수장치 중 압력수조에 필요한 압력구하는 공식이다. 빈칸에 맞는 것을 고르시오.
P=( )+( )+( )+( )MPa
1. 소방용 호스 마찰손실수두압(MPa)
2. 35MPa
3. 배관 마찰손실수두압(MPa)
4. 0.35MPa
5. 낙차 환산수두압(MPa)
6. 낙차(m)
7. 배관 마찰손실수두(m)
8. 소방용 호스 마찰손실수두압(m)
해설
1/3/4/5
해설
옥내소화전설비 가압송수장치의 압력수조 압력은 다음 식에 의해 구한 수치 이상으로 할 것
P=p1+p2+p3+0.35MPa
P : 필요한 압력 (단위 MPa)
p1: 소방용 호스의 마찰손실수두압(단위 MPa)
p2: 배관의 마찰손실수두압(단위 MPa)
p3: 낙차의 환산수두압(단위 MPa)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.