위험물안전관리법령상 고정포 방출구를 설치한 위험물탱크에 부속된 보조포소… | [위험물산업기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 21년 2회차
위험물안전관리법령상 고정포 방출구를 설치한 위험물탱크에 부속된 보조포소화전에서 노즐 3개를 동시에 사용하는 경우, 각 노즐 끝부분에서의 분당 방사량은 몇 L/min 이상이어야 하는가?
1
80
2
130
3
230
4
400
해설
위험물안전관리에 관한 세부기준상 고정포방출구에 부속되는 보조포소화전은, 각 노즐 끝부분의 방사압력이 0.35MPa 이상이고 방사량이 400L/min 이상이 되도록 설치하여야 한다. (설치개수가 3개를 넘으면 3개를 동시에 사용하는 것으로 계산) 따라서 각 노즐당 방사량은 400L/min 이상이어야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[위험물산업기사 필기] 21년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 위험물안전관리법령상주유취급소의고정주유설비의기준이다.다음()에알맞은것은? 펌프기기는주유관끝부분에서의최대배출량이제1석유류의경우에는분당(ㄱ)l이하,경유2025년 25회 위험물의 성상 및 시설기준
- 위험물안전관리법령상제조소등에설치하는옥외소화전설비에관한기준이다.()에들어갈내용으로옳은것은? 옥외소화전설비는모든옥외소화전(설치개수가4개이상인경우는4개2022년 22회 위험물의 성상 및 시설기준
- 위험물안전관리법령에서정한옥내소화전수원의수량을다음경우에대하여각각구하시오. ①옥내소화전이1층에1개,2층에3개로총4개설치된경우 ②옥내소화전이1층에1개2020년 위험물산업기사실기 1회