위험물제조소에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치 개수가 2개일 때, 위험물안전관리법령의 옥내소화전설비 설치기준에 따르면 수원의 수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가?
1
10.6
2
15.6
3
20.6
4
25.6
해설
위험물제조소등의 옥내소화전설비 수원의 수량은 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 7.8㎥를 곱한 양 이상으로 한다(1개의 옥내소화전 방수량 260L/min을 30분간 방수할 수 있는 양에 해당).
설치개수 N=2일 때 수원의 수량 Q는 다음과 같다.
따라서 최소 15.6㎥ 이상이어야 하며, 이는 옵션 ②와 일치한다.