위험물제조소에서 옥내소화전이 1층에 4개, 2층에 6개가 설치되어 있을 때 수원의 수량은 몇 L 이상이 되도록 설치하여야 하는가?
1
46800
2
39000
3
13000
4
15600
해설
위험물안전관리법령상 옥내소화전설비의 수원의 양은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수( 최대 5개 )에 를 곱한 값 이상으로 하여야 한다. 이 문제는 2층에 설치된 6개 중 최대 산정개수인 5개를 적용하여 로 계산한다. 따라서 수원의 수량은 39,000L 이상이 되도록 설치하여야 하며, 문제에 명시된 대로 개정전 기준에 따라 39000을 선택하면 된다.