모두CBT

위험물안전관리법령에 따른 옥내소화전설비의 기준에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 경우 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 20년 1회차

위험물안전관리법령에 따른 옥내소화전설비의 기준에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 경우 펌프의 전양정(HH)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, h1h_1은 소방용 호스의 마찰손실수두, h2h_2는 배관의 마찰손실수두, h3h_3는 낙차이며, h1,h2,h3h_1, h_2, h_3의 단위는 모두 m이다.)

1

H=h1+h2+h3+35mH=h_1+h_2+h_3+35m

2

H=h1+h2+h3H=h_1+h_2+h_3

3

H=h1+h2+0.35mH=h_1+h_2+0.35m

4

H=h1+h2+h3+0.35mH=h_1+h_2+h_3+0.35m

해설

위험물안전관리법령상 옥내소화전설비의 가압송수장치(펌프방식) 전양정은 H=h1+h2+h3+35mH=h_1+h_2+h_3+35\text{m} 로 규정되어 있으며, 여기서 35m 는 노즐선단의 방수압력 환산수두에 해당한다. 따라서 펌프의 전양정을 구하는 식은 H=h1+h2+h3+35mH=h_1+h_2+h_3+35m 이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.