모두CBT

위험물제조소등에 펌프를 이용한 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전을 설치하는 경우 펌프 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 19년 4회차

위험물제조소등에 펌프를 이용한 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전을 설치하는 경우 펌프의 전양정은 몇 mm인가? (단, 소방용 호스의 마찰손실수두는 6m6m, 배관의 마찰손실수두는 1.7m1.7m, 낙차는 32m32m이다.)

1

74.774.7

2

64.764.7

3

39.8739.87

4

56.756.7

해설

위험물제조소등의 옥내소화전설비에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 전양정은 H=h1+h2+h3+35H = h_1 + h_2 + h_3 + 35(m)로 산정하며, 여기서 h1h_1은 호스의 마찰손실수두, h2h_2는 배관의 마찰손실수두, h3h_3는 낙차이고 35m는 옥내소화전의 방수압 환산수두이다. 주어진 값을 대입하면 H=6+1.7+32+35=74.7H = 6 + 1.7 + 32 + 35 = 74.7(m)이므로 ① 74.774.7이 정답이다.