위험물제조소등에 펌프를 이용한 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전을 설치하는 경우 펌프 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 19년 4회차
위험물제조소등에 펌프를 이용한 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전을 설치하는 경우 펌프의 전양정은 몇 인가? (단, 소방용 호스의 마찰손실수두는 , 배관의 마찰손실수두는 , 낙차는 이다.)
1
2
3
4
해설
펌프의 전양정은 74.7m이다.
위험물제조소등의 옥내소화전설비에서 가압송수장치의 전양정은 다음 식으로 구한다.
여기서 은 호스의 마찰손실수두, 는 배관의 마찰손실수두, 는 낙차이며 35m는 옥내소화전의 방수압 환산수두이다.
주어진 값을 대입하면
(m)이므로 펌프의 전양정은 74.7m이다.