일반취급소 1층에 옥내소화전 6개, 2층에 옥내소화전 5개, 3층에 옥내소화전 5개를 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 16년 4회차
일반취급소 1층에 옥내소화전 6개, 2층에 옥내소화전 5개, 3층에 옥내소화전 5개를 설치하고자 한다. 위험물안전관리법령상 이 일반취급소에 설치되는 옥내소화전에 있어서 수원의 수량은 얼마 이상이어야 하는가?
1
46.8
2
15.6
3
39
4
13
해설
위험물안전관리법령상 옥내소화전설비의 수원의 양은 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(설치개수가 5개를 초과하는 경우 5개)에 를 곱한 양 이상으로 한다. 이 일반취급소는 1층에 6개, 2층에 5개, 3층에 5개가 설치되어 가장 많은 층은 1층(6개)이지만 산정 개수는 5개로 제한되므로, 수원의 양은 이다. 따라서 정답은 ③ 이다.