다음 ( )에 알맞은 수치를 옳게 나열한 것은?위험물안전관리법령상 옥내 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 16년 2회차
다음 ( )에 알맞은 수치를 옳게 나열한 것은?
위험물안전관리법령상 옥내소화전설비는 각층을 기준으로 하여 당해 층의 모든 옥내소화전(설치개수가 5개 이상인 경우는 5개의 옥내소화전을) 동시에 사용할 경우에 각 노즐선단의 방수압력이 ( )kPa 이상이고 방수량이 1분당 ( )ℓ 이상의 성능이 되도록 할 것
1
260, 450
2
450, 260
3
260, 350
4
350, 260
해설
위험물안전관리법령상 옥내소화전설비는 각 층의 옥내소화전(설치개수가 5개 이상이면 5개)을 동시에 사용할 경우 각 노즐선단에서 방수압력이 350kPa 이상 , 방수량이 1분당 260ℓ 이상 이 되도록 설치하여야 한다. 이는 옥외소화전설비의 기준(350kPa, 350ℓ)이나 스프링클러설비의 기준(100kPa, 80ℓ)과 혼동하기 쉬운 수치이다. 따라서 방수압력은 350kPa 이상, 방수량은 1분당 260ℓ 이상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.