위험물안전관리법령에 따른 옥내소화전설비의 기준에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 경우 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 16년 1회차
위험물안전관리법령에 따른 옥내소화전설비의 기준에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 경우 펌프의 전양정 는 소정의 산식에 의한 수치 이상이어야 한다. 전양정 를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 은 소방용 호스의 마찰손실수두, 는 배관의 마찰손실수두, 는 낙차이며, , , 의 단위는 모두 m이다.)
1
2
3
4
해설
옥내소화전설비의 화재안전기준상 가압송수장치(펌프방식)의 전양정 는 (m)로 산정한다. 여기서 은 호스의 마찰손실수두, 는 배관의 마찰손실수두, 는 낙차이며, 35m는 노즐선단의 방수압력을 수두로 환산한 값(방수압력 0.35MPa 상당)이므로 ② m가 정답이다.