모두CBT

위험물제조소에 옥내소화전을 각 층에 8개씩 설치하도록 할 때 수원의 최소 수량은 얼마 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 15년 2회차

위험물제조소에 옥내소화전을 각 층에 8개씩 설치하도록 할 때 수원의 최소 수량은 얼마인가?

1

62.4m362.4\mathrm{m}^3

2

20.8m320.8\mathrm{m}^3

3

13m313\mathrm{m}^3

4

39m339\mathrm{m}^3

해설

수원의 최소 수량은 39m339\mathrm{m}^3이다.

위험물제조소 등의 옥내소화전설비 수원량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 7.8m37.8\mathrm{m}^3를 곱한 값 이상으로 정한다.

이 문제에서 각 층에 8개씩 설치되어 있어도 개수는 5개로 제한되므로
Q=5×7.8m3=39m3Q = 5 \times 7.8\mathrm{m}^3 = 39\mathrm{m}^3
가 되어 수원의 최소 수량은 39m339\mathrm{m}^3이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.