위험물제조소에 옥내소화전을 각 층에 8개씩 설치하도록 할 때 수원의 최… | [위험물산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 15년 2회차
위험물제조소에 옥내소화전을 각 층에 8개씩 설치하도록 할 때 수원의 최소 수량은 얼마인가?
1
2
3
4
해설
수원의 최소 수량은 이다.
위험물제조소 등의 옥내소화전설비 수원량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 를 곱한 값 이상으로 정한다.
이 문제에서 각 층에 8개씩 설치되어 있어도 개수는 5개로 제한되므로
가 되어 수원의 최소 수량은 이다.