지락사고 시 1초를 초과하고 2초 이내에 고압전로를 자동차단하는 장치가 설치되어 있는 고압전로에 제2종 접지공사를 하였다. 접지저항은 몇 [Ω] 이하로 유지해야 하는가? (단, 변압기의 고압측 전로의 1선 지락전류는 10[A]이다.)

1

10[Ω]

2

20[Ω]

3

30[Ω]

4

40[Ω]

해설

제2종 접지저항은 기본 150/I₁ [Ω]이며, 지락 시 1초를 초과하고 2초 이내에 자동차단하는 장치가 있으면 300/I₁ [Ω]까지 완화된다. 1선 지락전류 I₁=10[A]이므로 300/10=30[Ω] 이하로 유지한다.