모두CBT

바닥면적이 1300m^2인 관람장에 소화기구를 설치할 경우, 소화 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차

바닥면적이 1300m21300m^2인 관람장에 소화기구를 설치할 경우, 소화기구의 최소 능력단위는? (단, 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료이다.)

1

9단위

2

10단위

3

13단위

4

7단위

해설